• 주요기능
주로 섬과 같이 독립되고 폐쇄된 지역에서 한전측 전력계통과 무관하게 운용되는 발전시스템으로 주로 중, 대용량급 인버터 1대(또는2대)로 구성됩니다.
솔라셀, 전력조절기, 축전지, 인버터, 비상발전기, 충전기, 배전반 및 원격 감시 시스템등 대규모 시설로 설치되며, 독립된 지역내의 주 전력원으로 사용 합니다.
 
• 제품소개
독립형 인버터 시스템의 구성요소
s19.jpg
 
001.jpg
전력조절기

전력조절기

솔라셀에서 나오는 불안정한 직류전원을 안정화시켜 축전지 및
인버터에 공급 ▶입력 : DC 200-350V
▶출력 : DC 180-270V 60Kw
▶Features :
  • 승강압 방식 (솔라셀 이용율 증대)
  • IGBT를 이용한 절연형 DC-DC CONVERTER 방식
  • N+1 Parallel Redundant 방식
  • 모듈식 병렬 부하분담 방식으로 어느 한 모듈의
이상 시에도 남은 모듈로 정상운전 가능
  • Hot Pluggable 방식의 모듈 구조
  • 93% 이상의 고효율
  • RS-232C, Modbus 통신포트
  • 솔라셀 입력 측에 TVSS 부착
002.jpg
인버터

인버터

전력조절기 또는 축전지에서 나오는 직류전원을 교류로
변환하여 부하측에 공급 ▶입력 : DC 180-270V
▶출력 : AC 3상4선 380/220V
▶Features :
  • 고주파 스위칭 PWM 방식
  • 순시 제어형 IGBT 인버터
  • 90% 이상의 고효율
  • 인버터 2대에 의한 Isolated Redundant system 구성
  • LCD Display
  • 운전 History 200개 저장 가능
  • 일반 수용가 부하를 감안한 돌입전류 보호용
Reactor 내장
  • RS-232C, Modbus 통신포트
003.jpg
STS
STS


2중화된 인버터 출력을 선택하여 어느 한대의 인버터
고장 시에도 부하 측에 무순단으로 교류전력을 공급하는 장치임
▶절체방식 : 반도체소자를 이용한 무순단 절체
▶입. 출력 특성
  • 상 수 : 3상 4선식
  • 정격 전압 : 380/220VAC
  • 정격 주파수 : 60Hz
▶STATIC SWITCH 특성
  • 소자 종류 : 반도체 스위치
  • 소자 형식 : 모듈형
  • 동기 절체기간 : 4mS 이내
  • 절체 조건 : 인버터 고장시, 수동 절체시
004.jpg
충전기
충전기

비상발전기에서 나오는 교류전력을 안정된 직류로 변환하여 축전지를 충전 하고 인버터에 전원을 공급하는 장치
▶입력 : AC 3상4선 380/220V
▶출력 : DC 180-270V
▶Features :
  • SCR 12 Pulse Rectifier
  • 입력 전류 고주파 왜율(THDi) 10%이하
  • 입력 역율 0.85 이상
  • 93% 이상의 고효율
  • LCD Display
  • 운전 History 200개 저장 기능
  • 자동 방식에 의한 균등충전 기능
  • 주기적 균등충전 기능
  • RS-232C, Modbus 통신포트
005.jpg
교류 배전반
교류 배전반

인버터 및 발전기에서 나오는 교류전력을 분배시켜
수용가에 공급하는 장치
▶AC 3상4선 380/220V 용
▶Features :
  • 디지털 복합형 계기 사용
(V, A, W, VA, VAR, F, PF, VECTOR, 파형표시 및 기록저장)
  • 디지털 보호계전기 (OVR, UVR, OCR, OCGR)
  • 인버터-발전기 절체용 ATS 내장
  • 부하측 분기회로(배전선로) 별 80kVA TVSS 내장
  • RS-232C, Modbus 통신포트
 
• 설치사례                    
태양광 발전장치(전력변환부) 전체모습
(좌로부터 충전기 / 인버터1 / STS / 인버터2 / 전력조절기 / 교류배전반)
006.jpg

 
 
• 설치사례